家庭新风系统的设计与施工应注意什么细节?

本题已加入知乎圆桌 »「拯救室内空气」,更多「室内空气污染」相关话题讨论欢迎关注。直入主题。可以挑选自己擅长的个别问题回答。 背景介绍 设备篇:已购入①霍尼韦尔新风全热交换机ER350(数据:风量350立方时)②霍尼韦尔空气净化器FC400 ③控制器T6861 住宅篇:建筑面积139平方米,使用面积119平方米,层高3米。 疑问困惑: 设计篇 ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比…
关注者
720
被浏览
50497

家庭用新风机在设计选型时,涉及一个比较关键的问题是风量计算。

我国的许多设计标准也给出了不同场所的最小新风量,例如国家标准GB/T18883-2002规定新风量为30m3/( h·人)。因此,在许多时候工程人员在进行设计时,新风量直接采用人数与其乘积获得总新风量。

但是,该方法并未不区分建筑功能、室内污染源、暴露时间、室内外空气条件等因素,只考虑满足人员需求而忽略建筑因素显然是不合理的,在实际应用中也给建筑工程设计人员和环境评价人员造成许多困惑。

实际上,当前的新风机在承担通风换气需求外还有阻止室外颗粒物的功能。通风换气需求参照标准人均最小新风量是可以的。但是过滤颗粒仅参照标准显然是不够的。

下面就以细颗粒PM2.5为例,来说明一下新风机的去除过程。

新风机在模拟舱的污染物去除过程示意图,如图1所示,由于新风机类型较多,在此选用具有代表性的有回风模式的新风机。直流型的可认为回风侧为零。依据室内污染物质量守恒:单位时间从室外引入的颗粒物量,减去单位时间从模拟舱内去除或稀释净化的颗粒物量,等于单位时间模拟室内颗粒物的变化量。

图1 模拟舱内新风机去除污染物示意图

据此列出稳态条件下的颗粒物变化的数理方程

Cout为室外颗粒物浓度,μg/m3;Cin为室内颗粒物浓度,μg/m3;V为房间体积,m3;P为颗粒物的穿透系数,关窗时取0.8,开窗时取1;QF为室外新风量,m3/h;QR为室内回风量,m3/h;QP为室内排风量,m3/h;εF为新风过滤器一次净化效率,%;εR为回风过滤器一次净化效率,%;k0为室内室内渗透换气次数, h-1。

对于直流型新风机,QR=0,假设送入房间的风量与排出的风量相等,则所需风量

当计算室外浓度为300μg/m3,室内设计浓度为35μg/m3,房间换气为0.1h-1,新风过滤效率为95%时,房间面积80m2,高度2.4m,带入上式,得所需新风量为196.8m3。

而对于具有回风模式的新风机,可根据室内人员并参考标准30m3/( h·人)确定所需新风量,主要满足换气需求。进一步参照(2)式计算所需回风量。


以下是施工应注意的细节(这部分为 @352空气净化器 的新风安装经理提供):


1. 施工要避免在梁上打孔,避开水管、线管。

图2 正确的施工图


2. 如有条件可选择地送风方式安装,气流组织更好,送风更充分,噪音相对更低。

图3 地送风管道


3. 注意安装过程中的主机保护及管道防尘。

4. 注意机器检修口位置不得遮挡,方便后续维修。