如何选购新风系统?

本题已加入知乎圆桌 »「拯救室内空气」,更多「室内空气污染」相关话题讨论欢迎关注。现在的空气质量太糟糕,看到别人推荐新装修的装个新风系统一步到位。1.新风系统的选购有什么需要注意的?2.大部分新风系统的空气过滤都是需要滤网的,在中国这种空气质量下,那滤网的更换成本岂不是很高?
关注者
5201
被浏览
882687

120 个回答

(我几乎把以前的回答全部删除了,因为我当时的回答是因为这里的托儿太多了,我现在不想和那些无良商家较劲了,整理了一些有用的东西,大家看看吧。)

但是对宋世泊的答案,我还是要重点谈一谈的,因为他的答案关注人很多,而我认为他的错误也很多,有可能误导别人,当然,我也未必就对,大家平衡看待。

如何选购新风系统这个问题下,宋世泊答案中的常识错误 - 关于新风、净化的那点简单事儿 - 知乎专栏

如何选购新风系统?(综合参考)

一,首先你要知道你为什么要使用新风系统。

这个可以参考这篇文章——首先明确自己的需求,你到底是跟风还是真明确知道自己要什么。

关于雾霾、室内空气质量,新风系统,空气净化器 - 知乎专栏

二,关于新风系统的几种主要类型。

1、负压式,已经退出市场了,几乎不需要考虑了。

2、正压送风式,可以过滤PM2.5,造价低,分为吊顶式和壁挂式两种。

吊顶式主要缺点是安装需要走管道,优点是气流可以组织得更合理一些。

壁挂式主要缺点是不能进行气流组织,优点是可以不采用管道。

两种设计共同的缺点是没有热回收,在冬季如果保证进风舒适,需要2-3千万的加热段,这个问题就比较大了,一是费用,二是不节能,三是加热段寿命不敢保证。

3、全热交换式,可以过滤PM2.5,可以热回收,造价高,也分为吊顶式和壁挂式两种。

壁挂式全热交换器很少,形式其实和正压送风的壁挂机一样,只是多了热回收功能。

吊顶式全热交换器是目前的主流新风系统方案。

三,关于新风系统的品牌

目前中国市场有140多个新风品牌,主要有几大类:

1、研发,设计,生产,营销一体化的。

优点不多说了,缺点是贵。

2、真外国品牌,贴牌。

品质不稳定,售后服务不到位,价格虚高。

3、假洋鬼子。

这是我最痛恨的。选择新风系统?先说说诚信问题 - 知乎专栏

4、国内品牌,国内品牌分有生产的能力的品牌和互联网品牌。

国内品牌(我是说有自己工厂的那种)在技术上稍微差一些(但是与其购买那些贴牌的外国品牌还不如买国内品牌,反正都是同一条生产线),销售网络辐射有问题,服务能力有限;互联网品牌其实还不如一般国内品牌,他们全是贴牌,进入市场的成本和退出成本都低,赚快钱的。

(除非提问,我不再讨论具体品牌了,知乎太政治正确了,怕封我)

四,从技术上来说如何选择新风系统

你可以先了解下面几个问题

1、到底为什么要安装新风系统?因为PM2.5? - 知乎专栏

2、你真的知道什么是全热交换器吗? - 知乎专栏

3、关于新风主机的风量选型问题 - 知乎专栏

4、关于新风系统的价格问题 - 知乎专栏

5、关于新风主机的风量选型问题 - 知乎专栏

6、当我们讨论全热交换器的时候我们在讨论什么 - 知乎专栏

7、新风系统中的下送上回真的比上送上回好吗? - 知乎专栏

8、使用新风系统,应该选择哪种PM2.5过滤技术 - 知乎专栏

9、购买新风系统不能忽略售后问题 - 知乎专栏

10、东北地区(含部分北方地区)选择全热交换器需要注意什么 - 知乎专栏


其他信息可以关注我的专栏关于新风、净化的那点简单事儿 - 知乎专栏或者我的公众号

weixin.qq.com/r/nnWLkzn (二维码自动识别)

资历相关:09年起关注空气质量问题,持续研究中,差一点进入了这个行业。

利益相关:卖男装的,非空气行业中人没私心(多半有偏见),可以放心。



这里回答,针对新装修房。只说原理,不推品牌。我说的是具体如何选择的考虑,全部出自我七八年的使用和研究体验,详尽具体。我不会跟你说上一大堆,最后只告诉你:选大厂货,看检测证书——那是正确的废话。


新房装修,应装家用中央新风系统(不了解新风系统请点这里:中央新风净化系统是噱头么? - 室内装修),壁挂式新风就别考虑了,受制于厚度和美观,净化效率太差。如果您对当前市场上的新风设备不满意,至少要趁着装修铺设好新风管道以免以后想装又后悔,理由见:怎样让自己家里的空气质量达到世界优秀水平? - 生活


注意,空气净化器无法取代新风,最多只能做个补充:空气净化器和新风系统如何取舍? - 室内环境品质,顺便补个关于净化原理选择的:消费者应该如何根据自身的需求选购空气净化器? - 宋世泊的回答


经常看我文下评论的都知道,善意礼貌的学术探讨我从来不拒绝。对5次换风量的建议有疑问的,请看完本文一直到结束。如果评论语句显示出评论者并未仔细阅读,我不光不回,还会删且拉黑。



如果以上的链接你都看完了,那接下来就容易理解了。以下是我个人经验和看法,不百分百正确,请甄别参考或参与探讨:


一、关于新风设备的选购,兼顾性价比和净化效果的方案:家用新风系统主机部分,事实上可以分为两个部分:风机(含热交换,因为热交换无法另外购买组合上去)、高效净化模块,这里重点说风机和净化模块的选择。



  • 热交换风机模块,大品牌有松下、霍尼韦尔、大金等,国内知名品牌有远大、亚都等。选购时我个人认为可以优先选大品牌,因为大品牌机组寿命会比较长,你肯定不想用了五年就发现需要拆换风机吧,太麻烦了。如果是选小品牌,请自行确定它们所采用的风机是靠谱的,以此为基础也可以考虑选购,只要你有办法证明。
  • 我建议不要强求热交换新风系统带有高效净化(也即PM2.5净化)的。因为目前(注意本文发表于2015年)这个要求会过滤掉大多数大品牌的多数品种,它们普遍只带有初效和中效过滤,你的备选产品瞬间变得寥寥可数。原配的中效和高效净化的耗材普遍偏贵,以某品牌的高效过滤器为例,售价大概140元,我通过工厂定制的过滤器才75元——而且,我的过滤器的体积是原厂的7-8倍(哈哈,对此有质疑?觉得不可能?我改装件的厚度比原厂增加了4倍,正面面积增加了0.5倍——因为我的定制件没有放在原过滤格位置,而是另选了可用的位置),也就是说我的成本仅为原厂的十分之一不到!所以性价比最高的方法是:把原配的中效果过滤格,改为自己定制的高效过滤格(此方法损失进风压力较小,一般无需调整风压),次合理的方法是在新风机之前加装净化箱,内置初效、中效、高效三种过滤器,不使用原配净化模块,相比原配成本低效果好(这种做法,要根据新风机的指标和净化过滤器的指标计算一下,确保加装净化箱之后,新风进出风压力在室内形成的是正压,如果所购新风机可调整压力是最好)。我家里的净化顺序是:初效、中效、高效,这样能源消耗成本高点但能达到净化后新风出风PM2.5几乎是0值(因为房屋密封性、空气流动死角等原因,家中空气不能达到这个水平,原理和补救办法见空气净化器和新风系统如何取舍?)。
  • 关于远大的新风机,我要专门说一下:慎用静电过滤式的净化模块。我家里的就是远大的新风机老款,静电式的过滤,在使用中发现:a.过滤效率差,约70%,远低于HEPA滤膜的99%(所以新款在顶上加装了内置双重HEPA滤膜的高效净化箱——可见所谓的静电除尘相当于中效过滤器);b.臭氧是个风险,臭氧没有了说明静电除尘板的效率也大幅度下降了(静电除尘板也是有寿命的,需定期更换);c.清洗静电除尘板耗时大概1小时,我是觉得蛮费时间又费力气,还一地脏水。如果你是加装净化箱,不建议用静电式,HEPA省电又方便,更换滤芯就是十几秒的事情。

综上所述,选购品牌新风机成本约3000-7000,加装净化箱成本约500-1000(都是大概估算,具体看家里面积所需而定),比买带有高效净化的成套新风净化设备要便宜很多,远低于远大新风系统1.5万的起步价。


净化箱不是高科技,就是金属箱体+密封材料+滤网(滤网都是外采的标准材料,不放心的话可以加钱要求工厂使用3M等大厂品牌滤网),密封好、密封材料无毒就行。这个滤网的成本大概为带有过滤系统的原厂滤网的五分之一到十分之一,在中国当前的空气状况下,使用成本大大降低。——这段是针对提问第二个问题的。





二、关于安装设计,兼顾净化效果和噪音、隔音的一些技巧:


  1. 选购的新风风量尽量大,换气能力至少每小时2次,能达到5次最完美,注意:完美代表成本高、实施难度高!不要强求,2-3不完美但更现实。(此处为我个人经验,觉得不顺耳可以不听,谢谢:如果你想解决装修甲醛类污染,每小时1次换气对排出装修污染基本无效,3次才能起到效果,5次才能达到开窗换气效果的多少分之一,因为在风速二级情况下0.5平米窗户每小时流过风量是3600立方米关于这点,补充的理由是:1.高换气量设备在不需要解决装修污染的时候可以设置成低档运转,噪音更低更舒服,而低风量设备设置成低档位就几乎没效果了(个人亲身体会);2.高净化新风量风速快循环充分,可减少净化死角,低换气量需要放置室内空气净化器进行补充。
  2. 送风口和排风口的安排,不光要在平面上安排对角以增加空气循环波及面,还要在垂直方向上设置对角——也就是两种风口最好一个在顶一个在地,这样可减少换气死角。至于哪个在地(地面或接近地面的墙面),各有好处。送风口在地,有利于比氧气重的二氧化碳被逼上高处抽排到室外;排风口在地有利于地面大灰尘被吸送到室外更干净。请自行选择吧。一般工程人员都会建议房间内不装回风口,采取门缝回风的方式。我认为不采用回风口的结果是:门缝太小而且是被动送风,房间内负压明显,导致窗缝、卫生间排气管道等地方空气被倒吸灌入,影响效果。为此增加的回风管道费用仅几百上千,大户型最多两三千,就不用计较了吧。
  3. 降低噪音:为了降低噪音和提高风压,管路遇到直角一定要改为两个45度斜角转过去,三通也要把直角三通改为斜角三通;主管道选粗不选细;更多方法不细列,我研究也不深。风口要使用大风口!类似中央空调使用的那种。
  4. 增强隔音:送风和排风管道把所有的房间连通为一体,房间之间的隔音会变差。解决办法:A.最需要隔音的房间一般是主人房和父母房(都是成人),这两个可以用单独的管道连通到离主机最近的主管道,儿童房、使用不多的客房和客厅等其它房间可共用管道;B.房子大的话可采取较为彻底的做法,分别使用两套甚至三套主机,以彻底隔绝房间之间的声音影响。

曾看到过一个资料说,普通家居室内换气国标1次左右,美标是3次,日本标准最高是5次,因为是很多年前看到,现已找不到确切来源。贴一张国内的换气标准给大家参考,大家可以思考一下:厨房为什么要60次/小时的换风量?图书馆为什么要3-4次换风量?餐厅为什么要8-12次换风量?原因很简单,单纯按照人数来决定换风量,有依据但是不绝对正确,人数+污染情况来决定换风量,才是正确的方法!(当然可能还有其它因素需要考虑在内)



按照以上标准,以及个人亲身体验,换气5次的标准对于对于娘胎里自带污染的新装修房不算高(此时不能以单人所需换气量来计算整体所需换气量,而应该按照污染程度计算),当然如果你家里家具橱柜地板全实木无用胶+全有机墙纸无涂料且装修好之后专门空置一年以上且家里没有婴童,按1-2次换气量设计也未尝不可,毕竟5次换气实施成本高、对空间有要求,对多数人来说不现实更现实的方法是:早晚各开关窗一次,散出家庭污染空气后,再开启新风和空气净化器。


以上为个人看法,大家有问题请在评论区提出,我尽量补充回复并完善正文。但说话是挑刺质问而非讨论的态度、对我的话断章取义且缺乏逻辑的,拉黑不送。


再次强调:五次换风的标准,有环境条件和使用场景,此时不要沿袭普通的标准,那些过期了如十年前的标准,现在的经济水平,很多人家里都是重度装修房内污染情况不一样:


环境条件:刚装修的房,未杜绝使用胶水和人造材料,且未经整个夏日暴晒散发掉大部分有害气体的(夏日暴晒能快速散发较多有害气体,之后这个散发程度会降低并持续多年);


使用场景:家中有老人孩子(孩子!孩子最需要无污染的空气,原因不言而喻),又或者,自己对空气质量要求高,想通过家里的0污染来降低生命中接受的污染损害整体程度的(假设一个人一半的时间在家,那么家中污染值每降低1,整个生命受到的污染值会降低0.5。)


当然,五次换风个人根据自己的使用体会做出的推断,您觉得有道理可以参考,觉得逻辑狗屁不通,也可一笑置之。当然,欢迎有逻辑、有礼貌的探讨!


换个角度说明5次换风的重要性:


我不是专业检测人员,姑且用个人体验说明装修污染的程度:我家中装修没使用全原木(原木是指没有拼接的木材做成家居,基本无胶),而是实木(地板、门、家具,实木有微量用胶)+板材(标称欧洲E0级环保-注意这个概念有虚,做厨卫的橱柜),总体来说算是中上程度的环保标准,装修后检测达到安全标准。入住两年,在新风开在0.5-1次通风量的情况下,每次出差回到家里,能闻到明显的材料和生活气味,说明很可能仍有装修污染或生活污染的存在。或许装修公司检测出来是达到“安全标准”的,但是,我并不以检测为放心,毕竟身体哪怕轻微受损也是自己的,而且家中有儿童——孩子的抵抗力最弱。考虑到许多家庭的装修标准不高于我家,所以我建议采用大通风量消除隐患,或者早晚定期开窗


换风标准1次的后果是夜间低档运行无效果:全负荷开启时,噪音低于国家限制标准(假设这个数值是A),晚上睡觉会觉得吵,所以降到最低档。此时效果可能在0.2-0.4次之间,假设是0.3,而噪音假设是A的40%),然后关卧室门窗睡觉,第二天早上起来发现卧室有异味,空气质量不好——这样说容易理解了吧?


以上是我的经历,如果你们新房按照1次标准安装新风,最终可能跟我一样会发现去除污染的效果不佳。除非全原木全环保水性漆加无胶装修,装修后晒三年(根据测试,三年后装修污染释放量会降低一个大的层级)。(补充:空气净化器和新风系统如何取舍? - 宋世泊的回答的评论区,可以看到@司音家里是3次过滤标准的大金新风机,家中污染气味仍然明显这都是实战经验,是工厂的闭门专家想象不到的。至于那些喷子型的"专家",我已拉黑。对了,拉黑了你再@我,我是收不到提醒的,别费心了


全负荷能达到5次的机器(配套对应风量的管道和风口),最大档位时噪音也应该做到低于国家限值(这个数值也是A),晚上睡觉可设置降低到1.5次标准,此时噪音降低到睡眠可以接受的同时,换风效果比降低档位后的“全负荷只能达到1次”的新风机好三倍多。当然,解决噪音最明显的办法可能是:加大管道和风口。





再回答怎么买到5倍换气量这么大新风系统的问题:

  • 远大、松下、霍尼韦尔等都有风量500立方的小型家用新风,适合小公寓,大公寓不够可以装两台。贴几张松下的新风机参数表(直入和双向热交换都有),风量从100到1600立方米/小时(大风量因为流速快噪音大,一定要配大风管和长条出风口,不能用小圆口)。


下面这张是最常见的松下家用型号。


别墅建议采用中型商用或多个小型家用分层配用(这是新风安装工程师建议的)。我的建议是大户型公寓分开装两台新风,提高换风次数的同时可以隔绝风道之间的联通,避免串音、提升隔音(卧室之间的隐私隔音很重要);我用的远大,因为装的早没经验,换风量只有一次,现在深刻体会到效果极差,不得不配置了四五台空气净化器,并且不定期打开门窗通风——小白鼠不是白做的,我的体验比淘宝卖家、工厂工程师要深刻,他们没我这么处女座。


一个计算范例:89平方是建筑面积,实用面积算70,减去不常使用的厕所厨房剩余60平方,减去墙壁和家具、入墙橱柜占用体积,算45平方。层高减去吊顶算2.5米,45x2.5=112立方米,5倍是562立方(一台松下FV-18NS3C是500立方),3倍是336立方(一台FV-15NS3C是370立方)。


其实装200立方也行,这是最经济的做法。只是200立方这种情况下,新装修房每天早晚务必开门窗通风各一次,散去小风量新风和空气净化器无法解决的有害气体积累。



不可否认的是,5次换气会带来实施上的难题。新风供应商一定会跟你强调这些问题。他们缺乏按照如此标准安装的经验,大多数经销商都是为了生意而了解新风,有的自己都不用,或是用了但不深入研究。


1.五次换气综合投资高。

解决方案:改用1-2次换气,用定时开窗解决装修污染问题。想完美解决污染问题又不想出钱,目前的技术和经济水平做不到。如果是装修了几年的房子,加装新风系统,2次换气就够了。

2.五次换气需要粗管道,需要较高层高。

解决方案:换房子不现实,没吊顶的采用局部吊顶,有吊顶的局部可能要降低吊顶。比如说卧室的通道一侧降低吊顶,保留中间大空间较高层高等方式。

3.五次换气的噪音大。

解决方案:不能采用PVC管和圆形风口,那是常见的经济做法。采用大横截面的长方形管道(远大新风的早期家用工程全部采用此种做法,就是商业场馆的那种),配套长方形新风送风面板(就是商业场合的中央空调常用的那种,高度大概15-20公分,宽度有时接近整面墙,评论中黄俊鹏提到了这一点),风噪会大幅度降低,这种毕竟是专业配套。这种一定需要吊顶,层高不能太低。设计巧妙的话,采用局部吊顶可以达到目的。



最后针对不讲逻辑或者不完整阅读本文的挑刺者解释几句:


我所说5次换风有前提,如果不担心装修有害气体污染,每小时1次换风量能保证氧气量足够(实际换风效果要打折,因为虽说有布朗运动,空气循环死角还是有影响)

先确定问题是否存在,再来考虑如何解决才是做事的态度。因为实现5次换风量有难度,就选择忽视装修污染反而质疑5次换风,是舍本逐末的做法。

担心5次换风量不能达到,请先了解市场上的设备或多准备点预算。对只懂生产、自己家里都不用新风(或者用了1次换风标准根本没发现污染的钝感者)的“专业人士”的说辞要存疑有机会就要论证之。


最后再次强调:

5次换气,实施遇到困难,能解决就解决(增加预算、降低噪音、安装美观等),不能解决,采用科学的使用方法(早晚开窗通风),1-2次换气去缓解室内空气污染并不是不行。


我跑过几十家服装工厂和七八家空净新风工厂,发现大多数工厂内的“专业人士”的思路都和使用者体验明显脱钩,考虑问题固化在制造技术范畴。(甚至有”业内人士“认为花草植物能对当前严峻的室内空气质量有帮助.......一堆花草一小时能吸入处理多少空气?一立方厘米还是一立方分米?)


正是这种僵化思维,导致重视顾客体验的互联网团队进军家电制造领域能够频频攻城略地。




我在空气健康方面的回答: 空气净化器选择的秘诀:如何选购空气净化器? - 宋世泊的回答 新风系统才是根本解决之道:中央新风净化系统是噱头么? - 宋世泊的回答 全面的解决方案不单是新风:怎样让自己家里的空气质量达到世界优秀水平? - 宋世泊的回答 而应该是两者兼顾:空气净化器和新风系统如何取舍? - 宋世泊的回答

小米空气净化器值不值得买? - 宋世泊的回答 如何选购新风系统? - 宋世泊的回答 空气净化器对除甲醛有用吗? - 宋世泊的回答



........................................................... 私人空气咨询限值乎,顾客提问请到公众号 事忙尽量答。知乎不回纯私人问题,除非心情特好